Проверка расходомеров
Трушин Андрей Иванович
|
Подскажите, кто в Екатеринбурге может помочь проверить наши расходомеры на котельной. Есть общий расходомер на газ и еще три на каждый котел. Странным образом при работе трех котлов по приборам они в сумме потребляют больше, чем общий показывает. |
||
|
|||
|
|||
- Нет новых сообщений
- Новые сообщения
- Новые сообщения [ Популярная тема ]
- Нет новых сообщений [ Популярная тема ]
- Новые сообщения [ Тема закрыта ]
- Нет новых сообщений [ Тема закрыта ]
- Объявление
- Прикреплен
Всего пользователей на форуме (за последние 15 мин): 145
из них
0 пользователей,
145 гостей
Всего пользователей, читающих форум Прочее:
0 пользователей,
38 гостей
С момента своего создания любое предприятие сталкивается с необходимостью обмена документами и со своими ...
Правильно поставленный учет - один из важнейших факторов, стимулирующих естественный рост бизнеса. С ...
27.03.2014
Требуется:
В вашем случае для начала нужно проверить комплекты приборов - это подразумевает первичный датчик и вторичный регистрирующий. Проверить нужно все 4 комплекта. Сделать это лучше в организации, которая занимается поверкой расходомеровhttps://poverka66.ru/ . Если окажется, что приборы показывают правильно, то дальше нужно проверить сами диафрагмы на трубопроводах, если они у вас используются. Есть вероятность, что их пора заменить.
Я бы посоветовал проверить хотя бы установкой на ноль все расходомеры. Для этого нужно датчик перекрыть и проверить, что на приборе был ноль. Корректировкой нуля нужно выставить ноль на приборе. И после этого опять проверить соответствие.